Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Связываю систему Болид с контроллером Бекхофф с помощью переходника С2000ПП.
Регистры считываются - все нормально (функции 1 и 3). А вот записать не получается- таймаут выдает. Может я вообще неправильно настраиваю параметры? (на примере управления реле)
VAR
data_MB2:WORD:=16#FFFF;
END_VAR
MB_GUARD.WriteSingleCoil(
UnitID:= 88,
Quantity:= SIZEOF(Data_MB2)/2,
MBAddr:=10003,
cbLength:=SIZEOF(Data_MB2),
pMemoryAddr:= ADR(Data_MB2),
Execute:= bExec,
Timeout:=timeoutvalue ,
Busy => bBusy2 );
Помогите разобраться, пожалуйста
точнее ошибка MODBUSERROR_SLAVE_DEVICE_BUSY. Но при считывании-то ошибок нет, значит подключено и настроено нормально по-идее
4ertjaga_88
29.1.2016, 0:58
Есть еще люди ,которые дружили болид с модбасом?проблема в том,что почему то с2000пп,периодично отваливается...допустим поставишь на охрану,а снять уже не можешь..
трясите производителя, тут похоже болидом никто не пользутся
Добрый день!
С болидом беда. Тоже дружили С2000ПП с бекхофом, но у нас чуть другая проблема - записывалось через раз, а считывалось всегда одинаковый массив данных не связанный с фактически поставленными/снятыми зонами/разделами. Проработав так около года С2000ПП перестал и читать и писать - просто не отвечает на модбас запросы. Перепрошивка оживила его, но не надолго. Поддержка предлагает высылать на тестирование.
Да, для записи применяти не WriteSingleCoil, а WriteSingleRegister.
Использовал С2000ПП, управлял из Tracemode, все работало отлично. Возможно у вас проблемы с сетью?
4ertjaga_88
29.1.2016, 11:21
Ну а какая там сеть? 7 устройств на линини 485...использую ice dad для конвертации в TCP...но к нему вопросов быть не может. Посылаю регистр 40064 и пишу туда 24 для постановки и 109 для снятия...+ читаю регистры для пояснения в каких зонах сработала тревога
Дружил болид с дельтой по модбасу. Тоже не сразу все срослось. Давно было, но помню, что перепрошивал ПП. И прошился он не с первого раза. Также пришлось ставить опц сервер для С2000Т. Все закидывал с в эзернет с помощью Nport5103A. Больше на такое не соглашусь)
manjey73
11.2.2016, 23:25
режим работы ПП выбран верно ?
4ertjaga_88
12.2.2016, 0:07
Ну вроде да) Просто он же работает,но периодичностью может заглохнуть)перезагрузка помогает